Ersatz für Speicherladepume Wilo VIRS 25/60 gesucht

für die Pumpe wird oft als Ersatz eine Energiesparpume angeboten.

Macht das Sinn? Die soll ja nur für eine kurze Zeit Wasser von A nach B pumpen und das möglichst schnell.

Die Pumpe bekommt auch nur Spannung bei Bedarf, Pumpe muss sich dann immer

wieder neu initialisieren. 

Dafür wurde ja eine 0815 Pumpe reichen? Evtl. eine wo man verschiedene Leistungsstufen

einstellen kann. 

Gibt´s da so was noch von den namenhaften Herstellern?

9 ANTWORTEN 9

Für die Speicherladepumpe  und die kurze Laufzeit macht das, wie du schreibst eigentlich keinen Sinn.

 

Aber es werde seit ein paar Jahren nur noch HE Pumpen hergestellt.

sollte auch eine 25/40 ausreichend sein?

Das sollte schon nach Möglichkeit  wieder so eine rein wie zuvor.

Die WW Bereitung sollte mit sehr hohem Volumenstrom erfolgen.

 

Ob die  -40 ausreicht....? .die Spreizung wird sicher höher ein und die WW Bereitung ein paar Minuten länger dauern.

 

An einen 15 oder 18 kW Kessel kann man eher eine 25/40 schrauben als an einen 33 kW Kessel.

ok, danke dir, hab zwar 18kW Kessel ,aber besser nix rumexperimentieren

Nimm eine Wilo Yonos Pico. Die lässt sich über das Drehrad gut einstellen. Es ist statischer als auch variabler Druck möglich.

kannst du mir näheres sagen, welche Einstellung am besten ist?

soll ich 25/40 bzw 25/60 nehmen, hab da jetzt unteschiedliche Infos gefunden.

 

Für eine Speicherladepumpe dürfte die Kleinere genügen. Ein Speicher hat keinen nennenswerten Fliesswiderstand. Druck natürlich statisch. Wie hoch, hängt dann von der Speichergrösse ab.

Speicher hat 160l 

Da reicht die kleinste Stufe.