Hallihallo, nachdem meine Vitodens 222 den Fehler E5 anzeit habe ich über ebay eine neue Regelung gekauft. Das Gerät ist original Viessmann und wurde als "neu" verkauft.

Da mir nun keiner die von mir gekaufte Regelung einbauen will oder kann, ein Monteur meinte die Regelung kostet € 1200- was komplett gelogen war, mache ich das nun selber.

Zudem kommt auch so gut wie kein Monteur wenn ich nicht schon Kunde bin.

Deswegen mach ich es dann wohl selber.

Da ich mal gar nicht in dem Business arbeitet habe ich die Frage - wofür ist der Codierstecker 🙂 ? Stehen da die Einstellungen der Heizung drauf?

 

 

7 ANTWORTEN 7

Im Codierstecker sind grundlegende Informationen hinterlegt, welche der Regelung erlauben, mit dem Kessel zu kommunizieren. Damit wird dann die Arbeitsweise des Kessels bestimmt.

also stecke ich den "alten" in die neue Regelung.

Sofern die Regelung identisch ist, ja.

identisch im Sinne von gleichen Softwarestand oder die selbe Hardware Nummer 7862500 der Regelung?

 

Nur die Hardwarenummer. 

ok prima, sind dann irgendwelche Einstellungen die ich mir aufschreiben soll wenn die Regelung getauscht wird?

In das erweiterte Menü mit der Diagnose komme ich ja mit 4 Sekunden OK + Menü.

 

Hi,

 

nur reinstecken reicht meist nicht. Zum Einlesen müssen Adressen umgestellt werden.

Bitte dazu das Netz befragen, da ich die Details nicht kenne.

 

Gruß

Fiedel