Vitopend200w läuft ständig die Pumpe bei Warmwasser u Heizen. Bei nur Warmwasser nicht.

Hallo,

bei meiner Vitopend 200-w läuft permanent die Pumpe im Betrieb Warmwasser u. Heizen. Schalte ich auf nur Warmwasser Betrieb hört sie sofort auf. Dieses ständige Rauschen Tag und Nacht klingt nervig.

Vielen Dank im Vorraus!

3 ANTWORTEN 3

Hallo TiLa,

poste doch bitte noch die Herstellnummer deines Vitopend 200-W.

Läuft das Gerät witterungs- oder bedarfsgeführt?

Ist eine Fernbedienung angeschlossen?

Wie sind die Solltemperaturen eingestellt?

Beste Grüße °be

Die Herstellernummer ist: 7188473701439107,
die Heizung läuft bedarfsgeführt,
Raumthermostat Typ UTA, keine Fernbedienung,
Die Kesselwassertemperatur ist bei 74°, die Warmwassertemperatur bei 50^C eingestellt..

Vielen Dank!

Vielen Dank für die Information.

Bei bedarfsgeführter Betriebsweise läuft die Pumpe immer dauerhaft, als Frostschutzfunktion. Ohne Außentemperatursensor kennt die Anlage nicht die aktuelle Außentemperatur und weiß somit nicht, ob Frostgefahr besteht oder nicht.

Über die Codieradresse F7 kannst du einstellen, dass die Heizkreispumpe im "Abschaltbetrieb" nicht permanent läuft (F7:0). Allerdings ist dann die Frostschutzfunktion nicht mehr aktiv.

Beste Grüße °be