Hallo.
Wir haben eine Vitodens 200.
Es fing vor ein paar Monaten damit an das der Druck von 1.5 auf 1.0 langsam abfiel.
Nach zulassen von wenig Wasser wieder 14 Tage hielt.
Danach hatte ich das Ausdehnungsgefäß tauschen lassen.
Der Heizungsmonteur tippte darauf als Fehlerquelle.
Nun ist es leider so, dass der Druck jeden zweiten Tag von 1,5 auf 0,8 abrutsch.
Wir haben schon alles abgesucht und auch kein Leck gefunden.
Könnten Sie mir weiterhelfen.
Mfg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Franky schrieb:
Eventuell könnte auch dein Wärmetauscher ein Leck haben. Den vielleicht mal unter Druck setzen und dann mal für Stunden die Wartungshähne zudrehen. Fällt der Druck, weisst du es.
Franky schrieb:
Eventuell könnte auch dein Wärmetauscher ein Leck haben. Den vielleicht mal unter Druck setzen und dann mal für Stunden die Wartungshähne zudrehen. Fällt der Druck, weisst du es.