Betrieb Fußbodenheizung in Kombination mit Warmwasser-Wärmepumpe

Ich habe eine neue Heizung in folgender Konfiguration:

Vitocrossal 300 Typ CU3A

Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A

 

Die Wärmepumpe liefert nur Warmwasser und ist mit meiner PV-Anlage verbunden.

Wenn die PV-Anlage mindestens 750 W produziert, springt die Wärmepumpe an und erzeugt warmes Wasser.

Der dazu benötigte Strom kommt nur von der PV-Anlage. Das hat die letzten 2 Monate bei ausgeschaltenen Heizkreisen HK 1 und HK 2 hervorragend funktioniert.

In den jetzt beginnenden kühlen Nächten möchte ich zeitweise meine Fußbodenheizung in Betrieb nehmen.

Die Wärmepumpe soll unabhängig davon weiter das warme Wasser bereiten.

In der Vicare-app kann ich unter Fußbodenheizung die Betriebsart auswählen.

Da ich kein Warmwasser über die Heizung benötige, kommt wohl nur die Betriebsart 'Dauernd reduziert' in Frage. Dort habe ich die voreingestellten 3°C hochreguliert auf 19°C.

Die Heizung springt an und die Fubodenheizung geht in Betrieb.

Allerdings pausiert das Zeitprogramm. Die Heizung läuft dauernd.

Ich sehe keine Möglichkeit eine Laufzeit vorzugeben.

Hat dazu jemand eine Antwort?

Vielen Dank.

 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo wenzelp,

 

ist deine Anlage so aufgebaut, dass die Wärmepumpe den externen Wärmeerzeuger nicht automatisch anfordert, sondern du diesen manuell dafür freigeben musst? Wenn ja, dann aktiviere doch einfach das normale Programm uns stell die Solltemperatur auf 10°C.

 

Viele Grüße
Flo