Hallo, meine Frage bezieht sich auf meinen Vitoligno 300P VL3B12kw. Gestern lagen nach einer

Störung viele unverbrannte Pellets im Aschekasten. Die Felermeldung lautet F5. Zündungsfehler. Das Zündelement habe ich geprüft. es funktioniert. Es liegen jedoch keine Pellets auf dem Grill. Es werden keine Pellets auf den Grill transportiert.

Mfg Steffen Reichelt 

3 ANTWORTEN 3

Hallo StReichelt,
in diesem Fall sollte der Einschub der Anlage geprüft werden.
Hier könnte z.B. die Mechanik beeinträchtigt sein.
Eventuell befindet sich auch ein Fremdkörper im Tagesbehälter oder in der Zellradschleuse.

Der Einschub lässt sich auch im Aktorentest (OK + Menü ca. 5 Sek. drücken) überprüfen.

Beste Grüße °sr

Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe den Tagesbehälter geleert und keinen Fremdkörper gefunden. Bis zur Zellradschleuse bin ich noch nicht gekommen. Wie lässt sich der Einschub im Aktorentest überprüfen? Habe dort keinen Entsprechenden Eintrag gefunden.
Viele Grüße Steffen Reichelt