Vitocell 340-m Anschluß wassergeführter Pellettofen

Hallo zusammen, ich hab einen Vitocell 340-m Pufferspeicher mit Heizungsunterstützung, der von einer Vitodens 200 w Brennwerttherme und von Röhrenkollektoren Solar gespeist wird. Jetzt möchte ich noch einen wassergeführten Pellettofen anschließen. An welche Anschlüsse muss dieser angeschlossen werden?  Es ist nur noch Anschluss K frei, vermutlich für den Rücklauf zum Pelletofen,  aber wo kommt der Vorlauf vom Pelletofen dran?

Schon mal Danke im voraus.

Screenshot_20230404_195046_Samsung Notes.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hier mal ein Beispiel auf S.2.

 

4805312_2209_02.pdf (viessmann.com)

 

Der Vorlauf käme bei dir also an D.

Gruß
Heizing

Danke Heizing für die Antwort und entschuldige bitte meine verspätete Antwort.

Aber funktioniert das hydraulisch wenn ich an den Anschluss D mit einem T-Stück dran gehe, da ist ja auch der Vorlauf für die Heizungsunterstützung dran, der dann zum Mischer und dann zu den Heizkörpern geht wenn die Heizung läuft. Kann da der Pelletofen gleichzeitig den Puffer überhaupt laden?

Laut dem Schema soll da ja nur der Rücklauf durchgeschleift und dadurch angehoben werden, der Heizkreis gehört an den Vitodens.

Gruß
Heizing