Hallo liebe Community,

ich habe mir einen Vitoligno 150 gekauft. Am Anfang hat alles gepasst, im Sichtfenster war eine super tolle Flamme.

Nun ist es leider nicht mehr so. Jedoch wenn ich unterm Brennvorgang die Ofentüre öffne, somit kommt mehr Luft dazu, ist die Flamme wieder Top. Schließe ich die Tür wird die Flamme nach einer Zeit wieder weniger.

Auch der Kamin raucht mehr als sonst. Habe auch den ganzen Ofen geputzt und gereinigt, Sensoren laufen ganz normal.

Nun dachte ich mir, dass evtl. der Schrittmotor eine falsche Stellung hat. Leider sehe ich nirgends wie die "Urstellung" sein soll. Habt ihr da evtl. ein Foto oder so?

 

Hättet ihr da einen Tipp?

 

Besten Dank

Euer Gerd

1 ANTWORT 1

Hallo Misterx,

beim Anheizvorgang muss die Kesseltür bis zu einer Temperatur von 100-120°C komplett offen und danach sofort komplett geschlossen werden. Beim Anheizen darf die Tür nicht in den Rasthaken eingehängt werden.

Wie hoch ist denn die Abgastemperatur und wie hoch der Restsauerstoffgehalt, wenn deine Anlage auf Temperatur (Kesseltemperatur 70-80°C) ist?

Im Anhang befindet sich auch eine Stellungsbeschreibung der Luftklappe.

Beste Grüße °sr

Luftklappenstellung Vitoligno 150-S.png