vitoligno 300p täglich Störung F5 nicht gezündet /Brenner blockiert was kann ich tun ?

fast täglich störung der Heizung Fehler  F5 nicht gezündet / Brenner blockiert 

Was Kann das sein oder was kann ich tun ?

2 ANTWORTEN 2

Betrifft die Lambda-Sonde. Entweder verschmutzt oder defekt. Unter Umständen kann diese auch ,,Falschluft,, ziehen, weil der Sitz undicht wurde.

Hallo HK1312,
das Störungsbild F5 kann verschiedene Ursachen haben.
Folgende Überprüfungen sind durchzuführen:
- Zustand Zündelement (evtl. gebrochen)
- Zustand Flammtemperatursensor (evtl. verbogen oder verunreinigt)
- Reinigungszustand Lambdasonde und ggf. Funktionsprüfung (mit Abgasmessgerät im Betrieb gegenmessen, Abweichungen von 2-3% sind normal - alternativ beim Brennerstart, bevor eine Flammenbildung zustande kommt, in der Diagnose den Rest-O² auslesen, hier müssen mind. 15% Rest-O² vorhanden sein).
- Dichtung der Aschelade (wenn diese beschädigt ist, kann es zu Beeinträchtigungen im Verbrennungsverhalten, bedingt durch Falschluft, kommen)
- Zustand der Brennkammer und der Nachschaltheizflächen (auf starke Beschädigung oder Verschmutzung prüfen)
Beste Grüße °sr