Hallo,
nachdem ich in das System einen Klimasensor eingebunden habe, habe ich keine Möglichkeit mehr in der App auf das Zeitprogramm zuzugreifen.
Lösche ich den Sensor, kann ich auf die theoretische Raumtemperatur drücken und habe meine Heizzeiten. Alternativ kann ich das ganze natürlich an der Therme einstellen. So macht die App für mich recht wenig Sinn.
Gibt es hier einen Trick? Wie komme ich an die Heizzeiten, wenn der Klimasensor verbunden ist?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo gabelbaumrob,
wenn du eine ViCare Komponente anmeldest, geht die Anlage davon aus, dass das ganze System mit ViCare Thermostaten ausgestattet ist.
Die Kacheln für die Heizkreise auf dem Dashboard verschwinden und es werden dir nur noch Kacheln für die einzelnen Räume angezeigt.
Wenn es an einem Heizkreis auch nicht-smarte Heizkörper / Fußbodenventile gibt, muss in der App unter Einstellungen - ViCare Smart Climate - Erweiterte Einstellungen die Funktion "Andere Räume" für den jeweiligen Heizkreis aktiviert werden.
Im Anschluss wird die Kachel des Heizkreises wieder auf dem Dashboard sichtbar, über die dann die nicht-smarten Heizkörper / Fußbodenventile gesteuert werden können.
Dazu noch die Information, dass der Klimasensor als Erweiterung zu den ViCare Thermostaten dient.
Standalone hat dieser keine Auswirkung auf das Heizsystem, alles, was er dir bringt, ist die Temperaturanzeige für einen Raum.
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team
Hallo gabelbaumrob,
wenn du eine ViCare Komponente anmeldest, geht die Anlage davon aus, dass das ganze System mit ViCare Thermostaten ausgestattet ist.
Die Kacheln für die Heizkreise auf dem Dashboard verschwinden und es werden dir nur noch Kacheln für die einzelnen Räume angezeigt.
Wenn es an einem Heizkreis auch nicht-smarte Heizkörper / Fußbodenventile gibt, muss in der App unter Einstellungen - ViCare Smart Climate - Erweiterte Einstellungen die Funktion "Andere Räume" für den jeweiligen Heizkreis aktiviert werden.
Im Anschluss wird die Kachel des Heizkreises wieder auf dem Dashboard sichtbar, über die dann die nicht-smarten Heizkörper / Fußbodenventile gesteuert werden können.
Dazu noch die Information, dass der Klimasensor als Erweiterung zu den ViCare Thermostaten dient.
Standalone hat dieser keine Auswirkung auf das Heizsystem, alles, was er dir bringt, ist die Temperaturanzeige für einen Raum.
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team
Hallo Chris,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hat geklappt - super! Das hätte ich selbst vermutlich niemals gefunden 🙂
VG Robert