Vitoconnect 100 OPT01 Verbindungsaufbau mit Internet.Die WLAN-LED blinkt anfangs gelb, doch dann

Die WLAN-LED blinkt während des Verbindungsaufbaus anfangs gelb (schaut also gut aus), doch dann plötzlich blinkt sie rot, die WLAN Anmeldung wird also abgebrochen. Ich habe schon alles mögliche versucht (inclusive rücksetzen der Einstellungen), aber bisher keinen Erfolg. Was könnte die Ursache für den Abbruch sein?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Das WLAN eventuell zu schwach ?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo weboen,

die Ursache könnten ein zu schwaches WLAN-Signal, falsch eingegebene Daten oder ein nicht passend konfiguriertes Netzwerk sein.

Das Netzwerk muss wie folgt konfiguriert sein:

- DHCP aktiviert
- IPv4 mit 2,4 Ghz
- Freigabe der Ports 80, 123, 443, 8100, 8102 und 8103

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Das WLAN eventuell zu schwach ?

Hallo weboen,

die Ursache könnten ein zu schwaches WLAN-Signal, falsch eingegebene Daten oder ein nicht passend konfiguriertes Netzwerk sein.

Das Netzwerk muss wie folgt konfiguriert sein:

- DHCP aktiviert
- IPv4 mit 2,4 Ghz
- Freigabe der Ports 80, 123, 443, 8100, 8102 und 8103

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Danke für die Hinweise. WLAN ist bei meiner Heizung im Keller nicht stabil. Habe Repeater bestellt.