Vitocall 222-S Kühlfunktion nachrüsten

Hallo Zusammen,

 

wir haben vor 3,5 Jahren ein Fertighaus (KFW 55) mit einen Vitocall 222-S und Vitovent 333-F gebaut. Leider haben wir auf die Kühlfunktion verzichtet und würden dies gerne nachholen. Ist dies möglich und welcher Aufwand muss dafür betrieben werden (Fußbodenheizung!)? Eine Abschätzung der Kosten wäre ebenfalls interessant.

Danke und BG

3 ANTWORTEN 3

Hallo paulth,

wenn die Installation ohne Pufferspeicher zur hydraulischen Trennung vorgenommen wurde, dann muss nur ein Feuchteanbauschalter und ggf. ein Vorlaufsensor für die Kühlfunktion installiert werden.

Ein Angebot dafür kannst du über deinen Fachbetrieb erhalten.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

wir haben einen NIBE UKV 40 installiert. Ich gehe davon aus, dass somit nicht lediglich nur ein Feuchteanbauschalter und ggf. ein Vorlaufsensor für die Kühlfunktion installiert werden müssen. Richtig?

Danke und viele Grüße, Thomas

Das ist richtig. In dem Fall müssen zwei Drei-Wege-Umschaltventile eingesetzt werden. Darüber wird im Kühlbetrieb der Pufferspeicher umfahren und direkt in den Heiz-/Kühlkreis gekühlt. Zusätzlich muss noch ein Überströmventil installiert werden, welches für einen ausreichenden Mindestvolumenstrom sorgt.

Viele Grüße
Flo