Vitovent 300-W zu laut

Hallo liebe Community,

 

bei uns im Neubau wurde eine Vitovent 300-W installiert. Noch wurden wie Volumenströme nicht kalibriert, die Anlage ist aber bereits auf Stufe 2 sehr laut (das Zentralgerät im Aufstellraum ist erträglich, aber insbesondere das Geräusch an den Ventilen für die Frischluft ist sehr laut).

 

Laut Montageanleitung soll zwischen Lüftungsgerät und Luftverteilerkasten sowohl für die Zuluft- als auch für die Abluftleitung ein Schalldämpfer montiert werden. Dies ist bei uns nicht der Fall, das Zentralgerät ist mit EPP-Rohr (?) direkt an die Luftverteilerkästen angeschlossen. Laut unserem Installateur sind Schalldämpfer unnötig, da angeblich EPP-Rohr und Luftverteilerkästen schalldämmend wirken.

 

Daher meine Frage: ist durch entsprechende Schalldämpfer eine Verbesserung des Lautstärkepegels an den Ventilen in den Wohnräumen möglich? Beinhaltet eine fachgerechte Installation zwingend diese Schalldämpfer?

 

Vielen Dank, Michael

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Hallo Michael,

 

zunächst empfehle ich dir, die Inbetriebnahme der Anlage durchführen zu lassen. Meist erledigt sich mit Einregulierung der Luftmengen die Geräuschfrage.

 

Wenn das Vitovent-Gerät in Kombination mit einem Kunststoffsystem verwendet wird, kann durch die Verteilerkästen mit Schalldämmfunktion erst einmal auf einen zusätzlichen Rohr-Schalldämpfer verzichtet werden. Bei erhöhten Anforderungen oder einem Betrieb des Geräts an der Systemgrenze empfehlen wir den Einbau eines Schalldämpfers.

Der Einbau ist nicht zwingend erforderlich und die Entscheidung hierfür muss vor Ort getroffen werden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

 

Beste Grüße °jo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

 

Hallo Michael,

 

zunächst empfehle ich dir, die Inbetriebnahme der Anlage durchführen zu lassen. Meist erledigt sich mit Einregulierung der Luftmengen die Geräuschfrage.

 

Wenn das Vitovent-Gerät in Kombination mit einem Kunststoffsystem verwendet wird, kann durch die Verteilerkästen mit Schalldämmfunktion erst einmal auf einen zusätzlichen Rohr-Schalldämpfer verzichtet werden. Bei erhöhten Anforderungen oder einem Betrieb des Geräts an der Systemgrenze empfehlen wir den Einbau eines Schalldämpfers.

Der Einbau ist nicht zwingend erforderlich und die Entscheidung hierfür muss vor Ort getroffen werden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

 

Beste Grüße °jo

 