Vitovent Steuerung

Ist eine Steuerung der Lüftungszeiten nach Räumen möglich?

Lassen sich Temperatur, CO2, Feuchtigkeit (rel. und absolut) steuern?

Wie lässt sich eine Lüftung von Aufenthaltsräumen im Keller steuern, ohne den Keller im Sommer feucht zu lüften (außen höhere abs. Luftfeuchtigkeit).

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

gleich mal vorweg: Vitovent ist ein Lüftungsgerät mit WRG, keine Vollklimaanlge 😉

 

>Ist eine Steuerung der Lüftungszeiten nach Räumen möglich?

das geht nur, wenn mehrere Geräte installiert sind,

 

>Lassen sich Temperatur, CO2, Feuchtigkeit (rel. und absolut) steuern?

Die Zulufttemperatur hängt letztlich von der Raumtemperatur ab die ja zur Wärmerückgewinnung genommen wird. Da die Rückgewinnung nicht 100% beträgt liegt, liegt die Zuluft Temperatur etwas immer unter der Raumtemperatur.

Wenn die Zuluft zu kalt ist, könnte auch ein Nachheizregister installiert werden. 

 

Die Raumfeuchte kann nur durch Veränderung des Luftwechsels beeinflusst werden: weniger Lüften, dann wird es feuchter. Es gibt für Vitovent aber auch einen Enthalpiewärmetauscher zur Feuchterückgewinnung. Ich halte aber eine Veränderung des Luftwechsels für sinnvoller. Der CO2-Gehalt der Zuluft kann nicht beeinflusst werden, der CO2-Gehalt im Raum hängt auch vom Luftwechsel ab.

 

>Wie lässt sich eine Lüftung von Aufenthaltsräumen im Keller steuern, ohne den Keller im Sommer feucht zu lüften (außen höhere abs. Luftfeuchtigkeit).

Als Faustregel: Den Keller nur lüften wenn es draußen kälter ist als drinnen.

 

Gruß

Heizing

 

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

gleich mal vorweg: Vitovent ist ein Lüftungsgerät mit WRG, keine Vollklimaanlge 😉

 

>Ist eine Steuerung der Lüftungszeiten nach Räumen möglich?

das geht nur, wenn mehrere Geräte installiert sind,

 

>Lassen sich Temperatur, CO2, Feuchtigkeit (rel. und absolut) steuern?

Die Zulufttemperatur hängt letztlich von der Raumtemperatur ab die ja zur Wärmerückgewinnung genommen wird. Da die Rückgewinnung nicht 100% beträgt liegt, liegt die Zuluft Temperatur etwas immer unter der Raumtemperatur.

Wenn die Zuluft zu kalt ist, könnte auch ein Nachheizregister installiert werden. 

 

Die Raumfeuchte kann nur durch Veränderung des Luftwechsels beeinflusst werden: weniger Lüften, dann wird es feuchter. Es gibt für Vitovent aber auch einen Enthalpiewärmetauscher zur Feuchterückgewinnung. Ich halte aber eine Veränderung des Luftwechsels für sinnvoller. Der CO2-Gehalt der Zuluft kann nicht beeinflusst werden, der CO2-Gehalt im Raum hängt auch vom Luftwechsel ab.

 

>Wie lässt sich eine Lüftung von Aufenthaltsräumen im Keller steuern, ohne den Keller im Sommer feucht zu lüften (außen höhere abs. Luftfeuchtigkeit).

Als Faustregel: Den Keller nur lüften wenn es draußen kälter ist als drinnen.

 

Gruß

Heizing

 

 

Gruß
Heizing