Hallo,
Brenner schaltet auf Störung. Manchmal über tags und heute ist er morgens nicht angesprungen.
Über Entstörknopf kann ich den Brenner wieder starten. LED Lampe: Dauerrot. Entstörknopf rot, leicht
flackkernd. Öl ist ausreichend vorhanden.
Herzlichen Dank fürs Lesen.
Wenn der Brenner meist "über Nacht" ausfällt ist zu 95% die Ölversorgung schuld.
Das Wartungszustand und Einstellungen korrekt sind setz ich jetzt mal vorraus.
Ich kann hier Hausdoc zustimmen. Schau mal nach der Entnahmegarnitur. Die werden je nach Alter auch mal porös und über Nacht läuft dann die Ölleitung leer/zurück in den Tank.
Als Test könnte man auch mal die Anschlussschläuche des Brenners in einen Kanister mit Heizöl stecken. Fällt der Brenner nicht mehr aus, weisst es.