die nun auf Störung ist..... grüne und rote Lampe brennt ständig - keine Anzeige im Display usw. Lässt sich nun nur noch über die Schornsteinfegertast anstellen....
Gehe davon aus, dass die Steuerung ausgetauscht werden muss. Aber welche Steuerung kann als Ersatz dienen?
Kessel und Brenner und WW-Versorgung läuft einwandfrei.
Danke.
Gruß
Siegmar
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Siegmar,
bei dir sind immer noch die Codieradressen nicht richtig eingestellt.
Codieradresse 01 muss auf den Codieradressenwert 00 gestellt werden (01:00) und Codieradresse 00 muss auf den Wert 15 gestellt werden (00:15).
So gelangst du in die Codierebene:
(Punkt 4 brauchst du nicht beachten)
Viele Grüße °pa
Hallo Siegmar,
bei dir sind immer noch die Codieradressen nicht richtig eingestellt.
Codieradresse 01 muss auf den Codieradressenwert 00 gestellt werden (01:00) und Codieradresse 00 muss auf den Wert 15 gestellt werden (00:15).
So gelangst du in die Codierebene:
(Punkt 4 brauchst du nicht beachten)
Viele Grüße °pa