Heizung Vitola Comferral,
Anlage startet normal, nach ein paar Sekunden kommt Rauch aus der Abgasklappe die für die Frischluftzufuhr bei den Rohren zuständig ist (Wie wenn sich die Anlage verschluckt oder hustet). Der komplette Raum riecht extrem nach Abgas.
An der Anlage wurde vorher auf Grund Fremdluft in der Ansaugleitung mit einer Pumpe Unterdruck hergestellt und der Filter wurde gewechselt (Schauglas ist voll Öl).

2 ANTWORTEN 2

Wurde der Brenner mal geöffnet ? Es ist vorstellbar, dass sich z.B. Russ/Ölkohle an der Zündelektrode festgesetzt haben. Weiterhin muss der Brenner auf seine Einstellungen hin überprüft werden. Insbesondere die Lufteinstellung.

Das funktioniert aber nur mit einem Abgasprüfgerät. Frei Hand ist es unmöglich, einen Ölbrenner sauber einzustellen.

Hallo Franky,
nein, der Brenner wurde nicht geöffnet und ich gebe dir selbstverfreilich Recht, frei Hand wird nix herumgedreht. Danke.