abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizung blink rot grün

 Hallo, 

meine Heizung 7515000400401106 Blink grün rot (Mond und Wasserhahn) 

 

was kann ich da tun? 

IMG_0017.jpeg

IMG_0018.jpeg

Danke für die Hilfe. 

11 ANTWORTEN 11

Was zeigt sie denn in der Schaltuhr an? Was macht sie in Teststellung 1 und 2?

Wie stehen die Codieradressen 00: und 01: ?

Hallo, danke für die Rückmeldung. 
Leider weiß ich nicht wo ich da drücken soll um

dir die Daten zu sagen. 

Guten Morgen,

für Teststellung 1 und 2 den Betriebsartenschalter (Drehknopf) nach unten drehen auf Stellung 1 und die LEDs beobachten…welche blinken. Dann in Stellung 2 das selbe.

 

In die Codierung kommst du mit der 3. roten Taste und der 2. blauen ca 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten.

 

Hier ist das auch noch mal beschrieben. Ich hoffe der Link funktioniert bei dir.

 

IMG_0039.jpeg

 bei drücken 3R und 2B kommt 40:00 und 01:05. wenn ich am Regler drehe ist die nächste Zahl 02:00, 03:11, 04:14

Dann stell mal Adresse 01 auf 00, dann entgegen der Uhr auf Adresse 00 stellen und auf 00:15 stellen. 1-7 Taste halten und auf 15 drehen. Dann mit der Uhrtaste wieder raus gehen.

 

Was passiert in den Teststellungen?

Ich glaube es hat funktioniert! Die Lichter blicken nicht mehr und die Heizung reagiert wieder. (Ich hoffe es bleibt so)

Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe ! 🙂

 

Leider kam nun das . 4F:00

Wasserhahn leuchtet durchgehend rot. 

Ohne etwas zu drücken kommt 4F:00?

Wenn Warmwasser abgekühlt war, ist es normal, dass die rote LED leuchtet während der Warmwasserladung.

Wenn ich 3 R und 2 B drücke kommt 4F:00

Lichter brennen nicht. 

Heizung läuft  normal. Muss ich trotzdem etwas ändern? 

Solange alles normal läuft, ist alles gut. 
Die rote LED ist nur während der Warmwasserladung an und die grüne LED nur außerhalb der Heizzeiten.

Okay. Vielen Dank für die Hilfe. Bis jetzt läuft alles gut.