Mono-Vitola 7072601 nach Magnetventilstift De/Montage Fehler 1d1. Was bedeutet dies? Heizung läuft n

An der Ölpumpe war das Magnetventil undicht.  Nun Fehlereintrag 1d1 undBrenner springt nicht mehr an.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Grubers,

Meldung D1 ist eine allgemeine Brennerstörung. Die Regelung gibt eine Anforderung raus, jedoch geht der Brenner nicht in Betrieb. Bedeutet also, dass die Brennerschleife durchgemessen werden muss, um den Fehler genau einzugrenzen. Bekommt das Magnetventil denn noch Spannung?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Hr. Zarges,
Danke für die Antwort. Brenner läuft wieder. Allerdings ist der Magnetventilstift undicht - gibt es diesen als Ersatzteil?
Danke.
Gruß S. Gruber


Hallo Grubers,

den Stift gib es nicht einzeln. Du musst die Ölpumpe mit der Bestellnummer 7217873 tauschen.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team