Richtigen Codierstecker

An meinem Kessel Vitola biferral wurde die Trimatik Kesslesteuerung gegen eine Vitotronic KO1B ausgetauscht.

Dabei wurde ein Codierstecker E1 Öl 7834995 verwendet.

In der alten Original-Trimatik war ein Codierstecker "CB".

 

Ist der E1 Codierstecker richtig oder müsste da ein entsprechender CB-Stecker rein?

 

Im Netz habe ich den Steckertyp 7818913 (CB) für Vitotronik 200 gefunden, weiß aber nicht ob der richtig(er) wäre.

 

Ich bedanke mich schon mal im Voraus.

 

Gruß

woodi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
8 ANTWORTEN 8

Hallo,

 

es sind beide ok. Siehe mein Beitrag hier:

 

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/ben%C3%B6tigt-ein-biferral-et-Bj-...

 

Gruß
Heizing
Danke, diesen Beitrag hatte ich schon vor Ihrer Antwort gelesen.
Mein Problem:

Beide Stecker sind verwendbar, aber unterschiedlich.
Die Steuerung arbeitet je Stecker unterschiedlich, ich habe aber die genaue Beschreibung in der Tabelle "Unterschiede ..." nicht wirklich verstanden.
Welcher Stecker ist für meinen Kessel (Vitola bifferal 33kW), Kesselsteuerung KO1B, Heizkreissteuerung HK3B (3 Mischer) und SM1 ist die bessere Variante?
Welchen Vor- oder Nachteil hat welcher Stecker?
Würde man mir bitte den Unterschied erklären, vielleicht schaffe ich die Entscheidung für mich dann selbst.

Habe im Netz gesucht, aber keine befriedigende Antwort gefunden oder falsch gesucht. War also nicht untätig.

Beispiel:
Ich gehe ein Steak essen.
Zur Auswahl habe ich zwei Messer. Mit beiden Messern kann ich das Steak essen. Es sind beide OK.
Ich greife aber zum Steakmesser, weil das halt dafür optimal ist und gut schneidet.

Danke im Voraus.

Gruß
woodi
Hallo woodi,

der von uns vorgesehene Kesselcodierstecker für den Vitola-biferral VB033 ist der Typ CB. Die Bestellnummer für den bei der KO1B Regelung einzusetzenden lautet 7834992.

Beste Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
das ist eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann.

Recht herzlichen Dank.

Kann auf "gelöst" gesetzt werden.

Mit freundlichem Gruß
woodi
Doch noch eine Nachfrage:
Im Netz finde ich zu der Bestellnummer 7834992 den Hinweis "Brennwert" - habe ich aber nicht.
Trotzdem richtig.

Entschuldigung für die erneute Nachfrage.

Gruß
woodi
Hallo woodi,

für deine Nachfrage musst du dich nicht entschuldigen. Der Codierstecker ist trotzdem richtig. Ich muss meine Aussage aber leicht korrigieren.

Die Aussage von @Heizing ist vollkommen richtig, es kann der CB und der E1 eingesetzt werden. Die Unterschiede sind wie in dem Link von @Heizing angegeben ersichtlich. Man kann den Codierstecker CB 7834992 einbauen, wenn man keine Sockeltemperatur fahren möchte. Ist eine Sockeltemperatur gewünscht, dann sollte der E1 7834995 eingebaut werden. Dabei wird der Brenner gleitent Ein- und bei 42°C Kesseltemperatur aus geschaltet.

Beste Grüße °fl

Beispiel:

der Kessel soll laut Außentemepartur 30°C fahren

Bei einer Schhalthystere von 4K macht er folgendes

Bei CB

ein bei 28°C, aus bei 32°C

bei E1

ein bei 28°C, aus bei 42°C, dann wieder abwarten bis Temp auf 28°C gesunken, dann wieder 42 °C usw.

schonender für den Kessel ist E1, CB ist geringfügig sparsamer (wobei der Unterschied marginal ist). Ab eine KT von 43°C unterscheiden sich beide nicht.

Gruß
Heizing
Recht herzlichen Dank.
Das habe ich verstanden.

Ich denke, ich lasse den E1 aus Sicht der Brennerstarts in der Übergangszeit erst mal drin.

Nochmals Dankeschön.

Gruß
woodi