Ich grüße euch.
Kann mir jemand sagen wie ich die heizkreispumpe der vitodens 200 b2 hf deaktiviere.
Über den Stecker 96 hab ich das Gebläse sowie den Brenner blockiert, allerdings läuft die Pumpe noch.
Jetzt möchte ich die Pumpe noch abschalten .
Kann mir jemand helfen???
Hi,
bitte mal Ser.Nr. der Therme posten!
Gruß
Fiedel
Ich grüße dich.
Hier deine ET- App mit den Unterlagen.
Dein "Billigmodell" 200-W hat leider keine Konfiguration des Sperrverhaltens mehr. 🤔
Du musst also den Außentemperatursensor so beeinflussen, dass zum Sperren die AT über der
Heizgrenze liegt. Dann sollte die Pumpe mit ausgehen. Vorteil: Du brauchst Eing. 96 nicht mehr
und die WW- Funktion bleibt in Betrieb. Soll die auch aus, machst du AT und 96.
Gruß
Fiedel
Das ist zu umständlich mit der heizkennlinie..
Könnte ich die heizkreispumpe Phase über ein Relais trennen?
Ja, aber dann geht die Therme in Störung, weil die Pumpe am Bus fehlt.
Du könntest testen ob der Fehler von selbst verschwindet, wenn die Pumpe zurück kommt.
Falls das so geht, nimm ein Relais welches im Nulldurchgang schaltet (z.B. Eltako).
Die Pumpe hat ein Schaltnetzteil mit hohem Anlaufstrom.
Okay danke dir erstmal 👍