abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Trimatik P Schaltuhr 9509259 tausch auf 9519249 möglich ?

Hallo und Guten Tag

 

Durch einen Hauskauf habe ich eine BJ ca 1992 Ölheizung mit Trimatik P 7307120032740 Steuerung  inklusive der 133271-011 9509259 Schaltuhr mit Gangreserve erworben.

 

Die Heizung läuft nur noch im Schornsteinfeger Betrieb (wohl seit Jahren).

An der Schaltuhr blinken alle Pfeile , ein drücken der Tasten bringt keine Änderung.

Wie im Forum empfohlen ein Ausbau und alle Dipschalter mal bewegen und Kontakte prüfen bringt auch keine Änderung.

 

Es liegt mir eine ausgebaute Funktionsfähige Schaltuhr 13284-001 9519249 aus einer Gasheizung vor.

Kann ich diese "neuere" Schaltuhr in der alten Trimatik P verwenden ??

 

Über eine Information würde ich mich freuen .. Vielen Dank

 

Gruß

5 ANTWORTEN 5

Hallo Stekra,

 

zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an. 

Angegebene hast du leider nur die Nummer des Kessels. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo .. sorry das es so lange gedauert hat aber ich muss immer erst hinfahren.

 

Auf der Steuerung an der Bedienung ist ein Aufkleber da stehen die Nummern

 

Part No 7450240

Serial No 745024001453

Trimatik P

Sind das die richtigen ??

Vielen Dank Gruß

 

Die Schaltuhr "9519249" kannst du verwenden. Wichtig ist, dass die Dippschlater korrekt eingestellt werden. Den Austausch solltest du ggf. deinem Fachbetrieb vor Ort überlassen. 

Und wenn alle Pfeile blinken, muss zuerst der Wochentag eingestellt werden. Erst danach wäre eine Zeiteinstellung möglich.

Korrekt. 

Top-Lösungsautoren