Hi an alle,

 

ich habe folgende Störung: d1

Ich habe Zündelektroden gereinigt ( sehen gut aus ).

Düse erneuert

Ölfilter erneuert

Keine Luft/ Schaum/ Bläschen im Filter

Stauscheibe gereinigt

Ölpumpenfilter gereinigt

Ölkessel gereinigt

Anlagendruck 1,5 Bar

Tank wurde vor 5 Tagen gefüllt

Abgaswerte:

Abgastemp. 108c

CO2: 7,77%

Lambda 1.98

O2: 10,4%

Co 9ppm

unverdünnt 18ppm

wirkungsgrad 92.9%

 

Anlage wies einen d1 Fehler auf. Alles gereinigt und wieder in Betrieb genommen lief für 3 Tage ging wieder auf Störung. Jetzt meine Frage woran es noch liegen könnte? Habe ich was übersehen?

Einstellungen am Brenner kontrolliert sieht alles top aus.