Heizung: Vitoladens 300c von 2015
Steuerung: VBC143-A30.xxx
Brenner und Zündelektroden im Januar 2023 getauscht.
Pünktlich zum ersten Kälteschub macht unsere Heizung Probleme. Insgesamt läuft der Heizvorgang nur 13:00 Minuten bis zum der Brenner zum dritten Mal abschaltet. Fehlercode Fb deutet laut Montage und Serviceanleitung auf dreimaligen Flammenabriss hin. Ich habe mir die 13:00 Minuten angesehen und Heizvorgang läuft normal an, Lüfter, Zündspule und Brennstoffventil schalten und die Flamme wird erkannt. Nach regelmäßig etwas über einer Minuten geht die Flammenerkennung aus, die Zündspule blinkt und der Lüfter läuft für 30 Sekunden hoch. Nach den ersten zwei Malen beginnt nach ca. 1 Minute der Brennvorgang erneut.
Was kann das sein? Die schaltbaren Komponenten scheinen ihren Dienst zu tun. Die Frischluftansaugung zum Brenner funktionieret ebenfalls.
Nabend, wie sieht es mit der Ölversorgung aus ? Wie hoch ist das Vakkum, ist der Filter optisch in einem guten Zustand ? Magnetspule könnte Probleme machen. Der komplette Brenner wurde getauscht ??? Modulierender Brenner oder 2 Stufig ? Herstellnummer würde helfen.
Gruß