abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200 Typ KW2

Hallo zusammen, 

zuerst einmal die Hardware- Informationen:

Steuerung: Vitotronic 200 Typ KW2 (7450750)

Brenner: Weishaupt WL5/1-B

Umwälzpumpe: Grundfos UPS 25-40

Kessel: Vitola 200 Typ VB2

 

ich hab folgendes Problem:

Einstellung:

Warmwasser 55 Grad

Kesseltemperatur 75 Grad

 

Sobald die Anlage Strom bekommt heizt der Brenner und die Umwälzpumpe geht an. Egal im welchen Modus: Abschaltmodus, nur WW, Heizen + WW.

 

Es heizt immer auf 73 Grad sobald die Temperatur auf 63-68 Grad geht.

Niveau, Neigung alles niedrig eingestellt.

Temperatursensoren zeigen auch alle Werte an.

 

Welches Teil ist jetzt defekt? Woran kann es liegen?

 

ich hoffe mir kann einer helfen. Monteur hat nur gemeint, Kauf neue Heizung.

 

 

 

4 ANTWORTEN 4

Das klingt danach, als wäre die Prüffunktion dauernd aktiv.Hast mal geschaut, dass der Schalter nicht versehentlich geschaltet wurde ?

Hallo Franky,

Sowohl Schornsteinfegerfunktion als auch TÜV Funktion sind beide auf Automatik. Somit sind diese beiden Prüffunktion nicht aktiv.

Das dachte ich auch zuerst, das er irgendwie in einer Dauerschleife wäre?

 

Ich habe jetzt aber trotzdem nochmal beide Schalter betätigt. Es heizt aktuell nicht gleich wieder hoch. Vielleicht ist es doch des Rätsels Lösung. Ich warte und schaue was jetzt passiert. Danke erstmal.

Moin Fairtrade,

 

Du kannst auch einfach mal die Anlage am Netzschalter der Regelung ausschalten und danach den Notschalter (falls vorhanden) betätigen um die Anlage komplett stromlos zu schalten, 10 min warten und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder anschalten.

 

Möglicherweise hat sich etwas in der Elektronik aufgehangen.

 

Ps.: Es kann sein, dass du Uhrzeit/Datum und Schaltzeiten neu eingeben musst.

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

Top-Lösungsautoren