Hallo viessman Team
überrascht im Überwinterungsurlaub hat mich folgende Störung
Im Bedienteil blinken alle Wochentage.
Auf Anweisung von mir (Elektrotechniker)
hat mein Nachbar versucht die wochentage u. Die Uhrzeit neu einzustellen.
Leider kein Erfolg.
Die Heizung läuft jedoch ungesteuert weiter.
Hatte natürlich für 9 Wochen die Heizung auf 15gr. Nachtabsenkung gestellt.
Die Heizung hat 2 Heizkreise(FußBoden u. Heizkörper)
Haben Sie eine Lösung oder muss ich das bedienteil wechseln?
Vielen Dank für Ihre Arbeit
Eventuell wurde bei der Reihenfolge nicht genau vorgegangen ? Bei den digitalen Schaltuhren muss zuerst ein Wochentag einegstellt werden. Dazu Taste 1-7 drücken und mit dem Rädchen wählen. Erst dann erscheint im Display die Möglichkeit, die Tageszeit einzustellen. HIer natürlich die Taste mit dem Uhrensymbol drücken und mit dem Rädchen die Zeit einstellen.
Möglicherweise ist auch nur die Codierung verändert. Die Adressen 000 und 001 sollten mal überprüft werden. Adresse 000 sollte auf dem Wert 015 stehen, die Adresse 001 auf 000.
HalloFranky
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Zuerst habe ich eine Frage zu Ihren genannten Adressen 000 u.001.
In meinem Display werden immer 2Zahlen links u.2rechts angezeigt.bsp.01-15
Was ist dies für eine Codierung u.wo steht die in der Montageanleitung?
Jetzt zu Ihrer Anweisung wegen der Einstellung der Wochentage.Tatsächlich hat mein Freund in meiner Abwesenheit das genau so gemacht wie sie sagten.
Unsere Freude war groß ,als die Anzeige wieder da war.Super Franky.Danke
Da hat sich ja die Kontrolle der Codieradressen erledigt.
Eigentlich ja.
wollte dies nur wissen weil ich diese codieradresse nicht kenne.
Wäre schön gewesen.
mfg gerhard
Benutzer | Anzahl |
---|---|
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |