Hallo


Ich habe einen Viessmann Vitola-biferral mit Dekamatik-DE Steuerung.

Der zeigt Fehler 1 0 also Außentemperatursensor Kurzschluß

Ich habe berteits drei von den Sensor ausgewechselt und der Fehler kommt sofort wenn ich den Sensor anschließe.

Bitte um Rat.

 

MfG

Fischer

2 ANTWORTEN 2

Hallo fisz777,


gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Dekamatik mit an.


Wenn jedes Mal ein Kurzschluss angezeigt wird, sollte ggf. mal die Verbindungsleitung geprüft werden.


Gruß °be

Kannst du einen Kurzschluss der Anschlussleitung ausschliessen ? Ich meine, manchmal kann auch ein Nagel oder Schraube das Kabel treffen, wenn es z.B. unter Putz verlegt wurde.