abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Außentemperatursensor defekt Viessmann Trimatic MC

Letztes Jahr hatte ich 2 oder 3 mal das Problem, dass im Winter die Heizung nur den Warmwasserkreislauf bediente. Zuerst war die Vermutung, dass die Steuerung kaputt sei, aber dann stellte sich heraus, dass der Außentemperatursensor nicht richtig funktionierte. Das passierte nur, wenn draußen sehr feuchte Witterung war (Sensor hängt geschützt auf der Terrasse). Der Rest des Jahres ging alles ohne Probleme. Jetzt ist seit am Donnerstag die Heizung wieder so, dass sie das Brauchwasser erwärmt, den Heizkreislauf nicht. Vorlauf hat max 25 bis 30 Grad, Kesseltemeratur geht seit Tagen nicht über 30 Grad. Vor ca 4 Tagen war die Kesseltemeratur bei 90 Grad, Vorlauf bei 30 Grad, Rücklauf bei 25 Grad.

Die Heizung ist "etwas älter", Trimatic Mc, Bestell-Nr. 7450-260), der Brenner BJ 1991.

Ist der Außensensor defekt? Ist es wieder die extrem feuchte Witterung die "stört"? Lohnt sich ein Tausch bzw welchen Sensor gibt es als Ersatz?

Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte

Danke 

1 ANTWORT 1

Hallo NaNa,
Ohne Außentemperatursensor regelt die Steuerung auf 0 °C. Dadurch wird die Frostschutzschaltung
aktiviert und der Heizkessel sollte dann auf Tag-Nachteinstellung (Drehschalterstellung) betrieben werden, da er immer heizt.
Du kannst den Außenfühler auch mal abklemmen. Dazu ist die Verschlusskappe des Außenfühlers
abzuhebeln und dann die Leitungsadern vom Messfühler zu lösen. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, welche sich wegdrücken lässt. Die Heizung fährt dann so, als wären draußen Null Grad.
Alternativ kann man auch einen Festwiderstand von 500 Ohm einsetzen. Dieser würde auch eine Außentemperatur von etwa 0°C simulieren (ohne eine Fehlermeldung). Damit würdest auch gleichzeitig sehen, ob die Regelung die Temperatur korrekt erfasst.

Der Heizkessel kann so erstmal weiter betrieben werden, bis ein neuer Außenfühler da ist.

MfG