abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Die trimatik-mc 7410065-A schaltet nicht mehr auf den Ladebetrieb vom Brauchw.Tests i.o. Fehler?

Die Trimatik läuft zur Zeit nur zur Warmwasserbeitung. Der Brenner springt nur über die Schornsteinfeger Taste an. Über die Teststellung 8 lässt sich dann das Brauchwasser aufheizen (Notlösung).

Alle anderen Tests sind i.o.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo muellerM,


wenn der SP-Betrieb korrekt funktioniert, wird dabei das Warmwasser und das Heizwasser aufgeheizt. Das sollte als Notbetrieb reichen, du musst nicht extra auf die Teststellungen schalten.


Wurde denn mal der Speichertemperatursensor geprüft?


Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo muellerM,


wenn der SP-Betrieb korrekt funktioniert, wird dabei das Warmwasser und das Heizwasser aufgeheizt. Das sollte als Notbetrieb reichen, du musst nicht extra auf die Teststellungen schalten.


Wurde denn mal der Speichertemperatursensor geprüft?


Beste Grüße °be
Ich habe gerade den speichertemperatursensor gemessen:
50 Grad ca. 590 Ohm
16 Grad ca 520 Ohm

BItte Hinweis auf weiteres Vorgehen.

Danke
Die Sensorwerte scheinen zu passen. Bitte mal die Regelung ausschalten, den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und her bewegen, die Schaltuhr und die Elektronik-Box herausnehmen, die vorhandenen Dippschalter mehrfach hin und her bewegen, alles wieder einsetzen und die Regelung dann wieder in Betrieb nehmen. Danach bitte noch die Schaltzeiten überprüfen.

Beste Grüße °be

Besten Dank für die schnelle Antwort!

Hat leider auch nichts gebracht!!

MfG

Manfred Müller
Dann wäre der nächste Schritt, die Elektronik-Box mal zu erneuern. Allerdings musst du dir überlegen, ob du noch etwas in die Regelung investieren möchtest.Dann wäre der

Alternativ kann ich dir empfehlen, die Trimatik gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen zu lassen.

Beste Grüße °be
Problem ist damit erledigt, neue Steuerung wird eingebaut
Top-Lösungsautoren