Heizung schaltet erst bei 1 grad über Raumsoll ab

Hallo

 

Vitotrol 200 an einer Vitodens 200-W.

Witterungsgeführt mit Raumeinfluss Faktor 8.

Bei einer Raumsoll-Temperatur von 22 Grad sollte ab 22,1 doch die Heizung in den Absenkmodus schalten, oder?

 

Sie läuft bei uns immer soweit, bis 23 Grad überschritten werden, oder ich bei zB. 22,8 Grad Raumtemperatur die Solltemperatur von 22 auf 21 senke. Dann geht die Heizung in den Absenkbetrieb. Die Raumtemperatur steigt bei uns bei Sonne stark, da wir 1/4 der Südseite verglast haben und im Winter da zur „gratis Beheizung“ die Rollo hochmachen.

 

Kann man das irgendwo justieren, dass bei 22 Grad auch tatsächlich in den EcoModus geschalten wird? Oder ist das eine Grad ein gewollter werksseitiger Puffer?

 

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

ah das ist schon ein Vitodens mit E3 Regelung.

 

Das kann nur der HB einstellen.

 

Oder du beschäftigst dich mit dem Zugriff über den CAN.Bus.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Sparfunktion.PNG
7 ANTWORTEN 7

Hallo,

 

was hast du bei Codierung B5 " Sparfunktion Raumtemperatur“ eingestellt?

 

VG 

Wo und wie kann ich diese Einstellung einsehen?

Ich kenne nur die paar zusätzlichen Einstellungen unter „Service“ mit dem Kennwort viservice. Dort habe ich auch den Raumeinfluss der Vitotrol 200 aktiviert.

Das ist in der Ebene 2, unter dem Heizkreis an dem die FbH hängt.

 

Ich hab hier nur „Sparfunktion Außentemperatur“, keine Raumtemperatur.

 

image.jpg

ah das ist schon ein Vitodens mit E3 Regelung.

 

Das kann nur der HB einstellen.

 

Oder du beschäftigst dich mit dem Zugriff über den CAN.Bus.

Sparfunktion.PNG

Alles klar Danke. Ja ist ein ganz neues Gerät, erst letzte Woche montiert.

Dann lass den Heizungsbauer doch noch mal vorbeikommen, mit seinem Viguide sollte er das ändern können.