Kann ich die Viessmann Trimatik MC 7450261-A austauchen gegen ein Viessmann 7450263.

Kann ich die Viessmann Trimatik MC 7450261-A austauchen gegen ein Viessmann 7450263 ?

Der Viessmann 7450263 hat nr 2 kessel Fühler der dritte etwas kleiner aber dafür breiter ist nicht dabei.(der ist ehr nur für analog Temperatur anzeige)

Mit welchen fühler miss die 7450263 dann die kesseltemperatur ?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Rofola,


du kannst natürlich eine Trimatik gegen eine ebenso alte Trimatik tauschen, aber warum solltest du das tun? Wenn du eine betriebssichere Anlage haben möchtest, empfehle ich dir, die Trimatik gegen eine Vitotronic 200 tauschen zu lassen. Verwenden könntest du die KW2 oder die KO1B/ KO2B.


Der Kesseltemperatursensor hat die Artikelnummer 7814313. Es handelt sich um einen PT500. Angeschlossen wird er am Steckplatz 3 der Regelung.


Beste Grüße °be

Danke
Ich wollte eine Vitotronic 200 KW2 dann anschliessen an viessmann rexola biferal gas mit mischer .
Brauche ich ein Kesselcodierstecker für mein kessel ? gibt es überhaupt ein ?

LG Rafael

Du benötigst den Codierstecker CB (Art.Nr.: 7818913).


Beste Grüße °be