abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Serviceanleitung Trimatik 7450285

Hallo,

nach einem Stromausfall steht meine Trimatik wie doof da. Hat jemand eine Serviceanleitung oder die Bedeutung der Codieradressen, damit ich das mal checken kann? Es ist die 7450285 OHNE "B".

 

vielen Dank euch allen 

6 ANTWORTEN 6

im Anhang die gewünschten Dokumente

 

MfG

W.F.

Danke, genau die habe ich gesucht.

DIe Serviceanleitung ist ja eigentlich auch für die B-Variante? Ich bekomme das Schaltmodul FT nicht zum funktionieren, und überlege, ob es hier für 7450 285 (ohne B) möglicherweise eine andere Codierung gibt?

 

Die Codieradressen unterscheiden sich nicht.

Prüfen solltest du die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

Wenn die Werte sich eigenständig verändern ist die Gangreserve defekt und das Bedienteil/ die Schaltuhr sollte erneuert werden. 

Konnte inzwischen die Einstellungen prüfen:
Alle Codieradressen sind so wie sie sein sollten (00:15, 01:00), ich vermute dass die Gangreserve also noch in Ordnung ist.

Auch funktioniert die ganze Anlage wie sie soll, nur die Kommunikation mit dem Schaltmodul klappt nicht.

Gibts noch irgendwelche anderen Tipps zur Fehlereingrenzung? Danke!

Dann beschreibe doch mal konkret was deine Anlage mach bzw. nicht macht und was sie wo anzeigt. 

Top-Lösungsautoren