Hallo miteinander ich habe eine Viessmann Ölheizung mit Trimatik-MC/B die gestört ist

Die Lampen wechseln immer von grün auf rot hin und her.

Anlage macht warmwasser und heizt aber, im Dauerbetrieb und man kann

nichts mehr einstellen(Nachtabsenkung,nurwarmwasser usw.)

Fachfirma war da hat nur gesagt sie läuft doch aber nichts gemacht.

Was tun?

27 ANTWORTEN 27

Hallo Greta23,

 

gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Benjamin Reutter

Herstnr.7450361 5187217

Part-No II T40 IP20D

Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.

Die Adresse 00 müsste auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

Ok ich schaue vielen dank

Alles klar.

Die Anzeige reagiert nicht auf das aufrufen der codierebene

20221006_115517.jpg
20221006_115518.jpg

Dann bitte ggf. erstmal den korrekten Wochentag einstellen.

Dazu am besten über über das Drücken der Uhrzeit-Taste und Drehen am Drehrädchen solange drehen, bis der Pfeil auf dem korrekten Wochentag steht. 

Uhrzeittaste gedrückt am Rädchen gedreht aber es tut sich gar nichts die Anzeige reagiert gar nicht

Dann muss die Schaltuhr wohl leider ausgetauscht werden. 

Du meinst dieses display

20221006_124335.jpg

Ja, genau. 

Hallo nochmal ist das einfach zu wechseln und gibt es das noch zu kaufen

Sonderlich schwierig ist es nicht, sollte aber dennoch durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen.

Ja, die Schaltuhr (7815581) ist als Ersatzteil noch lieferbar und kann von deinem Heizungsfachbetrieb bestellt werden. 

Vielen Dank und ein schönes wochenende

Danke, ebenso. 

Hallo Hr.Reutter

Habe die Uhr selbst gewechselt,das blinker ging abwechselnd weiter aber habe dann die Grundeinstellung überprüft 00:15 und 01:00 passt dann kamm anzeige störung 2:8

habe anhand Diagnosetabelle und Übersicht der Codierung heraus gefunden das

Codierung 17 auf 17:01 stand habe dann umprogrammiert auf 17:00

dann quittiert jetz hat das abwechselnde Blinken aufgehört 🙂 🙂

vielen dank für den Support grüsse

 

Sehr gut, danke für die Rückmeldung. 

Jetzt hätte ich doch noch eine frage

diese gebrauchte eingebaute uhr hat etwas andere IST Temp anzeigen ( siehe bild)

unter den kennziffern wie im Heft.kann ich das ändern oder macht das nichts

 

20221012_142436.jpg

handschriftlicher wert im moment auf der uhr

Das sind gemessene Werte, welche sich stetig ändern. In den Unterlagen sind lediglich Beispielwerte angegeben. 

ok danke noch eine frage

meine original schaltuhr ist vermutlich batterie leer kann man sowas wechsel besser gefragt

wer kann die wechseln

20221012_142436(1).jpg

falsches bild

20221012_144658.jpg

Die Gangreserve ist für den Austausch nicht vorgesehen. 

das heisst Uhr lebensdauer beendet?