Vitogate 300 und Schemen ID: 4605538_1704_06

Hallo,

ich hätte Fragen bezüglich Kombination Vitogate 300 in Bezug auf das Schema 4605538_1704_06:

1)Mir geht nicht ganz klar hervor wie das Vitogate an die Vitotronic 200 Typ WO1C angebunden wird. Wo genau wäre das auf den elektrischen Schaltplänen zu sehen (vielleicht LON 158)?

2)Kann die Vitosolic 200 mit an das Vitogate 300 angebunden werden? Wenn ja wie ist dies möglich?

3)Weshalb ist die Vitosolic 200 zusätzlich mit dem KM-Busverteiler 150 verbunden?

4)Muss zusätzlich zum Vitogate 300 das LON Kommunikationsmodul (7172173) bestellt werden?

Gruß

SR89

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo SR89,

den elektrischen Anschluss der Vitogate bekommst du in der Montage- und Serviceanleitung der Vitogate (im Lieferumfang des Moduls) erklärt. Im Hydraulikschema wird dies nicht aufgeführt, da es sich um Zubehör handelt.

Die Vitosolic wird per KM-BUS an die Vitotronic 200 angeschlossen, ein Anschluss an das Vitogate ist nicht vorgesehen. Der KM-Bus Verteiler ist lediglich ein Verteiler, welcher bei mehreren KM-Bus Komponenten verwendet werden sollte. Alternativ kannst du die Anschlüsse jedoch auch in einer Listerklemme zusammenführen. Um das Vitogate Modul an die Vitotronic Regelung anschließen zu können, wird ein kompatibles LON Modul benötigt, ja. Die 7172173 ist hierzu die richtige Bestellnummer.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo SR89,

den elektrischen Anschluss der Vitogate bekommst du in der Montage- und Serviceanleitung der Vitogate (im Lieferumfang des Moduls) erklärt. Im Hydraulikschema wird dies nicht aufgeführt, da es sich um Zubehör handelt.

Die Vitosolic wird per KM-BUS an die Vitotronic 200 angeschlossen, ein Anschluss an das Vitogate ist nicht vorgesehen. Der KM-Bus Verteiler ist lediglich ein Verteiler, welcher bei mehreren KM-Bus Komponenten verwendet werden sollte. Alternativ kannst du die Anschlüsse jedoch auch in einer Listerklemme zusammenführen. Um das Vitogate Modul an die Vitotronic Regelung anschließen zu können, wird ein kompatibles LON Modul benötigt, ja. Die 7172173 ist hierzu die richtige Bestellnummer.

Beste Grüße, °ch