abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200 HO1B 7502830

Info zur Anlage (Lieferung 4450060880)

 

Kessel: Grundg. Vitodens 200-W B2HA 26kW / Seriennummer 7454859604637107

 

Bedienteil: Vitotronic 200 HO1B / Seriennummer 7502830610895107

 

Kommunikationsmodul: Vitoconnect OPTO2 / Seriennummer 76374150208182330 (neu 2023)

 

Leider haben wir einen kleinen Defekt an unserer Viessmann Therme, das Bedienteil Vitotronic 200 HO1B 7502830 ist versehentlich durch etwas Spritzwasser beschädigt wurden.

Die unteren drei Tasten sind nun mehr ohne Funktion und das Display hat einen Strich (siehe Anlage). Zum Glück funktioniert die Anlage noch und ich kann sie soweit über

die Vitoconnect OPTO2 per App bedienen.

 

Leider kommt man am Bedienteil Vitotronic nicht mehr ins Menü / Info / Prüfmodus / Codierebene usw.

 

Nun habe ich Drei Fragen.

 

  1. Muss bei Austausch des Bedienteil Vitotronic 200 HO1B zwingend die Variante 7502830 wieder verbaut werden? Oder Gibt es da mehrere Varianten? Wenn ja können Sie mir bitte auflisten welche und welche Variante bei Neuanschaffung Sinnvoll wäre?
  2. Gehen beim Tausch der Vitotronic Codierte Daten verloren? Wenn ja kann man diese noch irgendwie sichern vll. über die Vitoconnect OPTO2?
  3. Kann man den Prüfmodus für den Schornsteinfeger auch kurzfristig über die Vitoconnect OPTO2 per App einstellen oder simulieren durch ändern der Einstellungen?

 

Ich hoffe Sie können mir bei meinen Fragen weiterhelfen.

def Bedienteil Vitotronic.jpg
6 ANTWORTEN 6

Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen? Weil vom Viessmann coustomer care Services, der mir bist jetzt eigentlich immer behilflich war bei Fragen, wurde ich nun hier an die Community verwiesen. Gruß Matthias 

7862299

Vitotronic 200 HO1B

sagt die Ersatzteil-App.

Okay danke für die Info.

Weiß jemand was mit dem den Codierung auf Ebene 1 und 2 dann passiert beim Austausch?

 

Hallo, jetzt habe ich die Möglichkeit die orig. 7502830 Vitotronic 200 HO1B gebraucht für ca. 100€ zu kaufen.

Oder macht es sinn in die aktuelle 7862299 Vitotronic 200 HO1B zu investieren? Da sind es 400€ - 500€ neu.

Soweit mir bekannt,werden Codierungen,welche man selbst geändert hat,zurückgesetzt. Wie z.b. Schema oder Begrenzungen der Vorlauftemp.

 Man kann natürlich auch gbrauchte Regelungen kaufen,muss sich aber im Klaren sein,dass hier keine Garantie oder Gewährleistung drauf ist. Fällt das Teil also 1 Monat später aus,kaufst erneut. Kann,muss nicht !

Problem gelöst!

Hab die drei Microschalter selbst ausgelöte und durch neue getauscht. Seitdem lauft die Steuerung wieder.

PXL_20240306_195827389.jpg
PXL_20240306_191345656.MP.jpg
PXL_20240306_180027685.MP.jpg
PXL_20240306_190401288.MP.jpg
PXL_20240305_194835292.MP.jpg
Top-Lösungsautoren