Habe einen neuen Ölkessel verbaut mit vitotronic 200

Jetzt habe ich folgendes Problem:

HK 1 Heizkörper

HK 2 FBH

Boilerladung

 

Stelle ich auf nur Warmwasser um so läuft die HK 2 durchgehend egal ob gerade Boilerladung läuft oder nicht.

Sollte ja nicht sein.??????????

 

Stelle ich auf Heizen Warmwasser um läuft Pumpe HK 1 HK 2 und je nach Boilertemperatur dann Boilerladung(natürlich schaltet HK 1 und HK 2 dann aus).

Ist ja richtig so.

 

Was könnte noch falsch eingestellt sein?

 

Mit freundlichen Grüßen

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo,

du musst jeden HK einzeln auf WW umstellen, dann klappt es.

Wenn während der WW-Bereitung die HK-Pumpen abschalten sollen, muss in der Codierung Brauchwasservorrang wieder aktiviert werden.

Gruß

Heizing

 