Vitotronic 300 Zündfunke am stb

Die Firma von der ich die Regelung gekauft habe, sagt folgendes: Der Lichtfunke ist ganz normal. Bei dem STB ist ein kleines Metallplättchen und wenn das etwas zu weit absteht dann ist der Funke etwas größer. Er sagte das sei nicht schlimm. Ist das glaubhaft?.
6 ANTWORTEN 6

Ich frage mich gerade, wie bei einem STB(SicherheitsTemperaturBegrenzer) ein Funke entstehen soll !?

Siehst du den Funken bei jedem Zündvorgang ?

Ja, bei jedem Brennerstart.

Da ist mit Sicherheit was faul. Nach meinem Dafürhalten ist das fehlgeleitete Zündspannung. Mit welcher der STB eigentlich gar nicht in Berührung kommt. Es kann sich hier um einen Übergang auf der Leiterplatte, aber auch um ein beschädigtes Zündkabel handeln.
Ähnlich wie die Zündkerze bei einem Auto. Dort soll der Zündfunke auch nur an den Kerzenkontakten überspringen.

Am besten mal ein Foto posten und markieren, an welcher Stelle ein Funken sichtbar ist.
MfG
W.F.

Leider finde ich die Funktion zum einstellen nicht.

Hallo raimanu,

das Video hattest du uns ja schon per Mail verschickt. Wir sind der Meinung, dass dies nicht normal ist und der STB getauscht werden sollte.

Viele Grüße
Flo