abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welche akuelle Steuerung ersetzt die Viessmann - Trimatik B - 7450 365 ?

 

 Die Viessmann - Trimatik B - 7450 365  Steuerung ist defekt ?

 

Welche moderne Steuerung ersetzt die oben genannte Trimatik ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo andreasmichelpi,

verwenden kannst du die Vitotronic 200 Typ KW2 oder die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo andreasmichelpi,

verwenden kannst du die Vitotronic 200 Typ KW2 oder die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren