Wenn im Vitotronic 200 Display HK1 und HK2 vorgegeben sind, aber nur ein Heizkreis vorhanden ist, we

Wenn im Vitotronis 200 Display HK1 und HK2 vorgegeben sind, aber nur ein Heizkreis besteht muß ich welchen HK zum Heizen wählen? 

Hat der Kesselkreislauf auch ein Bezeichnung?

Danke

1 ANTWORT 1

Hallo,

da ist das falsche Anlagenschema eingestellt. Das Gerät kann so konfiguriert werden, dass der Kesselkreis (HK1) verschwindet.

Dazu muss das Anlagenschema 4 eingestellt werden, das bedeutet ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2).

Momentan ist wohl 6 eingestellt, das bedeutet: Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)

Die Umstellung ist hier auf S.54 beschrieben:

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5788980VSA00001_1.PDF

 Den Heizkreis 1 bestehen zu lassen, führt nach meinen Erfahrungen zu Fehlbedienungen seitens des Anlagenbetreibers.

Gruß

Heizing