abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo liebe Experten,
ich habe eine Steuerung Tetramatik II (7037 345) durch eine Vitotronic 200 Typ KW2 ersetzt.

Nun ist der Stecker für den Mischer bei dem alten Stecker 6-polig, beim neuen Stecker Nr 52 4-polig

siehe Photo

Wie kann ich dieses Kabel an den neuen Stecker anschliessen?

Vielen Dank für Eure Hilfe!!!

IMG_20160604_171837956.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Hefti,

was hast du denn für einen Mischer? Die Pfeile am Stecker 52 sind jeweils für die Drehrichtung. Dort liegt nachher auch die Phase (230V) an. Du brauchst einmal Phase zum öffnen und einmal zum schließen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Hallo Hefti,

was hast du denn für einen Mischer? Die Pfeile am Stecker 52 sind jeweils für die Drehrichtung. Dort liegt nachher auch die Phase (230V) an. Du brauchst einmal Phase zum öffnen und einmal zum schließen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,
einen Mischermotor Best.Nr.3002 287
siehe Bild
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img20160615wanj8t95wz4s.jpg
Gruß Jan

Auf T2 und S3 wird jeweils die Phase (230V) für die Drehrichtung angeschlossen.

N ist der dritte Anschluss von unten auf deinem Bild. Pe (grün gelb) ist der zweite Anschluss von unten auf deinem Bild.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,
was passiert mit 1 und T1 (unterster und 4ter von unten)
Diese haben keine Funktion mehr?
Gruß Jan
Schau doch mal im Deckel vom Mischer da müsste doch ein Schaltbild drin sein.
Auf T1 und L1 konnte noch eine zusätzliches Uhrenthermostat angeschlossen werden. Ist aber aufgrund deiner neuen Regelung KW2 nicht mehr nötig.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
1000 Dank für die unglaublich freundliche, kompetente und vor allem für einen Laien verständliche Hilfe.
Es ist ein gutes Gefühl von Fachleuten trotz nur eigenem Halbwissen ernst genommen zu werden!
Tolles Forum, tolle Leute, weiter so!!!
Gruß Jan
Vielen Dank für das tolle Feedback. 🙂

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren