Richtige Installation? PS10 hat max. 5,8m Förderhöhe

Hallo Viessmann-Team,

 

durch Zufall habe ich festgestellt dass die PS10 laut der Planungsanleitung Vitosol100 eine max. Förderhöhe von 5,8m hat.

Die Anlage wurde 2005 durch den Installateur installiert, PS10, Vitosol100 und Vitodens200 im Keller. Bis zum oberen Rohranschluss der beiden SV1 sind es ca 8,5m.

Pumpe läuft auf Stufe III.

 

Wäre es aus Sicht von Viessmann sinnvoll hier etwas zu ändern?

 

Vielen Dank im voraus für die Antwort.

P. Scheurer

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Peter,

 

da es sich um ein geschlossenes System handelt spielt die statische Höhe hier keine Rolle.

 

VG Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Peter,

 

da es sich um ein geschlossenes System handelt spielt die statische Höhe hier keine Rolle.

 

VG Michael