Sehr unterschiedliche Leistung zweier Solarkollektoren

ich habe auf der West- und Ostseite des Daches je einen Vakuum-Röhrenkollektor Vitosol 200-T (Typ SD2A 3 qm) installiert. Die beiden Kollektoren werden über Steuerventile (Citrin 2-Wege-Ventile) vom Steuergerät Vitosolic 200 gesteuert. Die Anlage ist Baujahr 2010. Beide Kollektoren brachte etwa dieselbe Leistung. Im Jahr 2017 wurden durch Hagelschlag etwa die Hälfte der Röhren des West-Kollektors beschädigt und durch einen Fachbetrieb ausgetauscht. Nach kurzer Zeit brachte der West-Kollektor nur noch knapp die Hälfte der Leistung des Ost-Kollektors. Nach Reklamation beim Fachbetrieb wurde die Anlage durchgespült. Kurzzeitig war dann die Leistung beider Kollektoren wieder gleich hoch; nahm jedoch beim West-Kollektor sehr schnell wieder ab und liegt heute bei nur noch 1/3 der Leistung des Ost-Kollektors. Die beiden Steuerventile wurden auch schon ausgetauscht - ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wenn du das Glas der Röhren mit der Hand anpasst, sollte es bei Sonneneinstrahlung etwa  Umgebungstemperatur haben.

Wenn das Glas warm wird, ist das Vakuum nicht mehr vorhanden und die Röhre hat eine Minderleistung.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

 

wenn du an der Vitosolic  den Aktoren Test startest.

Dort dann manuell einmal den einen Kollektor und dann den anderen mit 100% Pumpendrehzahl durchströmen lässt.

Dabei kannst du am Schauglas der Solarstation (Takosetter) den Durchfluss sehen.

Ist der Durchfluss bei beiden Kollektoren nahezu identisch?

 

VG 

 

 

 

 

 

Hallo,

vielen Dank für den Tipp. Ich habe wie vorgeschlagen mal beide Relais einzeln geschaltet. Sie funktionieren einwandfrei; der Durchfluss ist etwa identisch.

Hallo,

 

dann bleibt leider nur die Option, dass nicht alle defekten Röhren erkannt und getauscht wurden oder die neuen (schon) defekt sind.

 

Die Röhren haben innen so eine silber-glänzende Beschichtung. Ist diese bei allen Röhren noch vorhanden?

Das zeigt an ob das Vakuum ok ist.

 

Alternativ eine Prüfung über die Temperatur:

Sind die Röhren gut erreichbar, um die Temperatur der Glasröhren zu prüfen?

Alternativ kann man auch eine Wärmebildkamera verwenden.

 

 

VG

Die Röhren sind gut erreichbar! Wie kann/muss ich die Temperatur der Röhren prüfen?

Wenn du das Glas der Röhren mit der Hand anpasst, sollte es bei Sonneneinstrahlung etwa  Umgebungstemperatur haben.

Wenn das Glas warm wird, ist das Vakuum nicht mehr vorhanden und die Röhre hat eine Minderleistung.

Was hast du jetzt herausgefunden?