abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitosolic 200 Typ SD4

Ich habe auf dem Dach die Vitosol-F, einen Solar -Divicon und Solar Pumpenstrang. Als Steuerung habe ich die Vitosolic 200 SD4. Was benötige ich um meine Daten in die App zu bekommen? Vitoconnect??

 

Vielen Dank

4 ANTWORTEN 4

Welchen Wärmeerzeuger hast du genau? 

Sind SD4 und der Wärmeerzeuger per Bus verbunden?

Hat der Wärmeerzeuger ein Energie-Cockpit ? wird der Solarertrag dort engezeigt?

 

VG 

 

Als Wärmeerzeuger ist noch eine alte Ölheizung drin , die aber fast nicht gebraucht wird , da ich einen 15 KW Ofen mit Wassertasche benutze ! Ist definitiv nicht per Bus verbunden und hat auch kein Energiecockpit! 

Danke 

Hallo ,

 

mit einem Vitoconnect geht das nicht, wenn du keinen kompatiblen Wärmeerzeuger hast.

 

Die Vitosolic werden von der Firma Resol gebaut.

Die haben etwas analoges wie das Vitoconnect.

 

Das nennt sich Schnittstellen Adapter.

Den Adapter gibt es mit Zugriff das lokale Netzwerk oder über deren  Cloud.

https://www.resol.de/de/produktdetail/76

 

schau dir diesen Beitrag an.

https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Vitosolic-200-Displaydefekt/m-p/354150#M5904

 

Gere (user 86905081) hat sich das Gerät gekauft. Dort siehst du Bilder vom UI.

mach ein "Mention" auf 86905081wenn du mehr Details wissen möchtest.

Servus, hab mir das Km2 gekauft, das hat der Service von Resol empfohlen ! Aber ich bekomme keine Live Daten. Das Modul wird doch an den Stecker mit dem Namen V-Bus angeschlossen oder ?? Kann mir da jemand helfen ?!

 

 

Danke