222-S heizt bei nur Warmwasserbetrieb

Ich habe eine 222-S, welche bei nur WW Betrieb plötzlich zu heizen beginnt und das mit Temperaturen der WW Anforderungen. Das macht sie aber nicht immer. Wenn die Anlage auf Standby ist, funktioniert sie tadellos.
Einstellungsmäßig habe ich keine Unregelmäßigen gefunden. Außentemperatur war 18 Grad.
Was ist daran schuld?
9 ANTWORTEN 9

Es ist durchaus möglich daß das 3-Wege Umschaltventil manchmal hängen bleibt.

Laß  dessen Leichtgängigkeit  als auch elektrische Ansteuerung prüfen.

Das 3 Wege Ventil ist ok, Warmwassertemperatur ist 47 Grad, Hysterese 5K, in Display blinkt das Heizsymbol, das Ding will heizen!!!

Welche Tagtemperatur ist eingestellt?

22

Dann heizt das Gerät bis 22° Außentemperatur.

Was passiert wenn du (Testweise) diese Temperatur mal niedriger einstellst?

Heizt dann auch

Hallo Caesar1607,

bei einer Raum-Soll-Temperatur von 22°C liegt die Heizgrenze für Heizen aktiv bei 18°C gemittelte Außentemperatur. Ab 20°C ist der Heizbetrieb dann deaktiviert.

Geht das Gerät in den Heizbetrieb obwohl die Betriebsart nur Warmwasser manuell angewählt wurde?

Gerne kannst du mir davon und von der Anlagenübersicht (5-Sek. ?-Taste gedrückt halten) per Mail an Social-Media@Viessmann.com zukommen lassen. Anschließend hänge ich es gerne an deinen Beitrag mit an. Gib dabei bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.

Beste Grüße °fl



Beste Grüße °fl

@ Flo: das muss eine andere Frage betreffen

Bitte entschuldige, die für dich bestimmte Antwort habe ich jetzt eingefügt.

Viele Grüße °fl