Aussentemperaturfühler zeigt -60•.wass ist kaputt

Es ist zu warm in Haus
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Lovin,

wenn der Außentemperatursensor -60°C an die Regelung meldet, sollte dieser mal geprüft und ggf. erneuert werden. Ebenfalls sollte die Verbindungsleitung zum Sensor überprüft werden.

Wenn du den Sensor von der Regelung abziehst, arbeitet diese nach 0°C Außentemperatur. Damit hast du zumindest ein wenig Besserung.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Lovin,

wenn der Außentemperatursensor -60°C an die Regelung meldet, sollte dieser mal geprüft und ggf. erneuert werden. Ebenfalls sollte die Verbindungsleitung zum Sensor überprüft werden.

Wenn du den Sensor von der Regelung abziehst, arbeitet diese nach 0°C Außentemperatur. Damit hast du zumindest ein wenig Besserung.

Beste Grüße °be