Dekamatik-HK1 7450117 .Bedienteil 7511598 getauscht , Fehler B5 , falsche Fühlerwerte.Fühler sind OK

Ist in den Einstellungen noch was zu verändern ? , oder ist eine weitere Platine defekt ?  Aussentemperatur wird +31Grad angegeben . Vorlauffühler auch falsche Werte . Fernbedienungsgerät nicht vorhanden ist aber angezeigt und läßt sich nicht umstellen auf " ohne " 

1 ANTWORT 1

Hallo 017erha,

die Meldung B5 steht für einen Kommunikationsfehler zur Fernbedienung. War das Bedienteil neu oder handelt es sich um ein gebrauchtes Bedienteil? Warum wurde das Bedienteil getauscht? Wie stehen die Codieradressen 00 und 01? Die Adresse 00 muss auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

Beste Grüße °be