Ersatzpumpe für WILO VIHU/4-3 in DIVICON HKV 25-A

Hallo, 

ich habe ien Frage zu meiner Vitorond 200 18 KW, meine Heizpumpe eine WILO VIHU/4-3 verbaut in einem DIVICON HKV 25-A ist defekt/ bzw läuft nur noch auf Stufe 1, der manuellen Steuerung. Da die Pumpe Bj.40/04 ist würde ich diese gerne tauschen gegen eine effizientere Pumpe, allein schon aus ökologischer Sicht.

Welche Pumpe kann ich in diesem Systhem verbauen?

Benötige bei anderen Pupenherstellern evtl. andere Flanschaufsätze?

 

Über eine Information wäre ich dankbar

 

Mit freundlichen Grüßen

BenderAjax

 

20190313_114228 (2).jpg20190313_122938.jpg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo BenderAjax,


verwenden kannst du die Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr.: 7858002.


Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo BenderAjax,


verwenden kannst du die Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr.: 7858002.


Gruß °be