abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehlermeldung : Schutzeinrichtung primär ca

Seit aktiver Kühlfunktion , kommt ständig die Fehlermeldung : Schutzeinrichtung primär ca .
Was bedeutet das ???
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Vito76,

die Meldung CA kommt immer dann, wenn der Feuchteschutzschalter eine erhöhte Feuchtigkeitskonzentration am Heizungsrohr feststellt. Diese Meldung kannst du ignorieren, da hier nur ein Störmeldeeingang zum Sperren des Verdichters genutzt wird.

Sollte die Störmeldung auch bei normaler Luftfeuchtigkeitskonzentration ständig auftreten, ist es empfehlenswert, die minimale Vorlauftemperatur und auch die Kühlkennlinie anzupassen, damit es nicht zu einem Taktbetrieb mit zu niedrigen Vorlauftemperaturen kommen kann.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Vito76,

die Meldung CA kommt immer dann, wenn der Feuchteschutzschalter eine erhöhte Feuchtigkeitskonzentration am Heizungsrohr feststellt. Diese Meldung kannst du ignorieren, da hier nur ein Störmeldeeingang zum Sperren des Verdichters genutzt wird.

Sollte die Störmeldung auch bei normaler Luftfeuchtigkeitskonzentration ständig auftreten, ist es empfehlenswert, die minimale Vorlauftemperatur und auch die Kühlkennlinie anzupassen, damit es nicht zu einem Taktbetrieb mit zu niedrigen Vorlauftemperaturen kommen kann.

Beste Grüße, °ch

hallo,
ich habe die vitotronic 200 wo1c.
habe ebenfalls die Störung schutzeinricht. primär ca. ich habe die Kühlung nicht laufen, ist ja winter, bei uns aussen aktuell 1 c.
bei mir läuft die Anlage aber nicht weiter, Heizung und Warmwasser funktionieren nicht. vorlauftemp. kommt nicht über 25 c. was kann ich tun?
heizkennlienie ist die Neigung bei 0.4 und das Niveau bei 5k.
Hallo mayerhoeffer,

lass am besten mal deinen Fachbetrieb vor Ort schauen.

Beste Grüße, chris