Hallo Viessmann Team,

trotz mehrfachem Reinigen der gesamten Anlage, immer wieder Fehler FA unf FC.

Der Reinigungsmotor läuft nach Abhängen der Verbindungsstange durch, der Mikroschalter wurde getauscht, die Nachheizschaltflächen mit Stahlbürste gereinigt. Manuell ließen sich die Wirbelrotatoren über die Antriebsmimik leicht hoch und runter bewegen.

Die Nachheizschaltflächen setzen sich innerhalb weniger Stunden zu, so dass die Wirbelrotatoren sich nicht mehr bewegen lassen.

Was kann ich jetzt noch tun?

 

Freundliche Grüße

Radeza

2 ANTWORTEN 2

Hallo, erstmal wäre es gut wenn du uns mitteilst um welchen Kessel es genau geht, Herstellnummer.
Da ich vermute das es sich um einen Pelletkessel handelt, ist irgendwas mit der Verbrennung nicht in Ordnung.
Pellets haben schlechte Qualität, Lambdasonde defekt, Falschluft, Rücklaufanhebung defekt, ständige Überhitzung usw.
Das sollte man vor Ort abklären lassen.
Grüße

Hallo radeza,

kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen?

Bezüglich der Störung FC muss die Lambdasonde sowie der Flammtemperatursensor geprüft werden. Die Lambdasonde muss beim Start, bevor eine Flammenbildung zustande kommt, mind. 15 % Restsauerstoffgehalt haben (in der Diagnose auslesbar). Ansonsten ist die Sonde defekt oder verschmutzt. Der Flammtemperatursensor sitzt im Reinigungsdeckel und darf keine Verbiegungen oder Knicke haben.

Die Störung FA kann aus der Störung FC resultieren (Anlage verschmutzt aufgrund von beeinträchtigter Verbrennung durch defekte oder verschmutzte Lambdasonde oder Flammtemperatursensor). Weiterhin kann es aber auch sein, dass der Endlagenschalter der Reinigung oder der Antriebsmotor selbst defekt ist.

Beste Grüße °sr