Ich habe eine Vitotrol (mit Kabelverbindung) installieren lassen. Wenn jetzt die Raumtemperatur durch Sonneneinstrahlung über der eingestellten Raumte

Ich habe eine Vitotrol installieren lassen. Wenn jetzt die Raumtemperatur durch Sonneneinstrahlung über die eingestellte Raumtemperatur steigt, Was muß sich ändern? Wird die Pumpe abgestellt oder wird die Heizung insgesamt abgestellt ? Oder wird der Temperaturregler auf "Kalt" gestellt?

MfG

Max Kotulla

1 ANTWORT 1

Hallo Max,

lade dir hier

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

der Service Handbuch zu deiner Heizung herunter (Seriennummer angeben)

 

Dort schaust du unter Codierbene 2: Heizkreis x.

>>>Oder wird der Temperaturregler auf "Kalt" gestellt?

Mit Code B0 legst du fest,  ob und in welchem Modus die Raumtemperaturausschaltung passieren soll.

Code B5 legt die Stärke des Einfluss fest.

 

>>>Wird die Pumpe abgestellt oder wird die Heizung insgesamt abgestellt

Auch wenn bei B0 kein Einfluss auf die Heizkurver festgelegt wurde, 

kann man mit B5 ein Abschalten der Heizung bewirken.